本帖最后由 移山 于 2012-8-19 10:51 编辑
附件1:
中国电信家庭接入终端备电要求
目标:解决电信联通光钎改造后停电不能打电话的问题
1. 总体要求
SFU和PON上行家庭网关设备应考虑在市电中断情况下重要业务继续维持的需要,应可选配备用电源。市电正常时,由市电给设备供电,同时给备用电源充电进行储能;当市电停电时,由备用电源放电给设备供电。SFU和PON上行家庭网关设备的备用电源的输出电压为12V。为尽量延长关键业务(如话音业务)的后备供电时间,SFU和PON上行家庭网关应支持各功能模块(数据模块、语音模块)的“启用/关闭”远程配置。
2. 备用电源连接要求
SFU和PON上行家庭网关设备、备用电源及电源适配器之间的线路连接如图1所示,其中备用电源和电源适配器可以是独立组件也可以是一体化的组件。
图1 备用电源线路连接图
3. 备用电源接口要求
1) 输入接口:设备电源接口(备用电源和适配器是独立的组件)或者标准的二扁或三扁电源插头(备用电池和适配器是一体化的组件);
2) 输出接口:带1.5m线缆,同9.6.3要求的电源适配器直流输出端接口;
3) 监控接口(可选):4pin插座,同时带一根双4pin插头线缆,线缆长度1.5m。
4. 备用电源的充电能力
配置可充电式备用电源的SFU和PON上行家庭网关(光猫)设备的+12V电源适配器应具有对备用电源的充电能力。
5. 备用电源的后备时间
备用电源的后备时间可以由用户根据需要按照实际功耗在1~4小时内进行选择配置。
6. 备用电源管理要求
备用电源管理应符合表1中要求。
表1 备用电源管理表
项目 参数 备注
充电LED(绿色) 电池处于充电状态时灯亮,否则熄灭
放电LED(绿色) 电池处于充电状态(放电电流大于0.1A)时灯亮,否则熄灭
异常LED(红色) 电池过充电
电池过放电
电池过电流
电池过温度
监控功能(可选) 电池要通过通信接口上报电池信息:
电池电压
电池电流
电池温度
电池容量
电池循环次数
电池状态 电池外置时,可使用UART串口基于RS232协议与上位机进行通信,具体监控通信内容待定
7. 可靠性
a) 过充保护要求
在过充情况下,设备能自动进行保护,停止设备充电,同时能为下挂的家庭网关或SFU设备正常供电。
b) 过放能力要求
当设备电池电量消耗至无法为下挂的家庭网关或SFU设备供电时,设备在无电源输入的情况下放置10天(暂定)后仍能进行正常的充电和放电,且电池容量不能低于出厂时的90%。
c) MTBF要求
MTBF(平均无故障工作时间)至少应达到30000小时。
8. 安全性要求
在出现短路、过充电、挤压、穿刺、重物冲击、热冲击、过放电、高温储存、低压、抗振动的情况下,备电设备应不起火,不爆炸,且应通过UL或TUV的相关认证。
注:目前可以拿来直接应用的现成产品可以考虑门禁后备电源(12V输出带蓄电池自动充电停电自动切换),市场售价100元左右(含电瓶,停电后可维持12小时以上)
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|