请教各位大虾,本人不慎将交流插入直流了,请教各位大虾不慎感激!!

[复制链接]
型号:我的e家,产地上海贝尔,型号:RG100A-AA
本人晚上整理连线,不慎将12v交流插入路由器,开机后冒烟,立即关闭电源。拆机后检查发现一个标为:BHRH的元件烧毁,请教各位,1、该元件是干什么用的。2、换该元件就能恢复吗,还有可能其他元件坏吗?3、该元件有替代平吗?谢谢各位不慎感激!!!
我的恩山、我的无线 The best wifi forum is right here.
正好我有一个坏机,20元给你
我的恩山、我的无线 The best wifi forum is right here.
回复

使用道具 举报

本帖最后由 ccpoint 于 2011-2-13 15:54 编辑

保险烧了没? 检查后面没有问题建议用肖特基代换 可以防止接错 BHRH是NPN三极管 34063的扩流用。2A的管子就可以了 没有料的坏建议卖尸体。。低价机维修价值不大,
我的恩山、我的无线 The best wifi forum is right here.
回复

使用道具 举报

 楼主| | 显示全部楼层
谢谢楼上楼主,肖特基有型号吗,更换后与原来有什么不同,谢谢!!
我的恩山、我的无线 The best wifi forum is right here.
回复

使用道具 举报

不错的帖子,我要是用直流12V@3A的电源,而且还有铁氧体磁珠的电源是不是可以同时带起多个12V@800mA的无线路由器?买的是中兴H618B看上面写的是交流电源不知道直流能用吗?[qq]1038470860[/qq]
我的恩山、我的无线 The best wifi forum is right here.
回复

使用道具 举报

交流电源的可以用直流电源代替,反过来就不行